新加坡狮城论坛

返回列表 发帖 付费广告
查看: 2121|回复: 0

【新加坡圈】新加坡地铁大瘫痪原因查明:供电轨绝缘器受污染而跳电

[复制链接]
发表于 30-7-2015 11:03:38|来自:新加坡 | 显示全部楼层 |阅读模式
地铁大瘫痪,原因已查明
三个多星期前发生的南北与东西线地铁服务大瘫痪,已证实是因为供电轨的绝缘器因地铁隧道漏水而受污染,导致地铁系统多处发生电流跳闸事故。

陆路交通管理局下来将继续调查肇事原因,包括调查为何绝缘器(insulator)会有问题及SMRT是否有及时对漏水处进行修补等,才决定是否对SMRT施予罚款处分。

陆交局局长赵文良和SMRT总裁兼首席执行长郭木财昨天下午召开联合记者会,说明导致本月7日南北与东西线地铁瘫痪的原因。

两家机构的工程人员和独立专家团在故障发生后,彻底检查了这两条地铁线总长200多公里的轨道及供电轨等部件,也检查了故障当晚运行的141列列车及分析它们的穿行记录。

调查发现,供电轨的绝缘器电阻功能(electrical resistance)有问题,导致运行轨的电压升高,多处发生电流跳闸。

丹戎巴葛地铁站和莱佛士坊转换站之间的隧道也出现漏水问题,以致受污染的水滴在供电轨上,而漏水处距离绝缘器仅约10厘米。

化验结果显示,隧道内的水质含有很高的氯化物(chloride)成分,含量超高的氯化物也导致绝缘器的表层受到污染,加上周围环境潮湿,严重影响了它的电阻功能。

陆交局说,上述多个因素引发了本月7日历来最严重的地铁瘫痪事故,估计当晚有至少25万人受影响。

陆交局副局长蔡崇庆说,工程人员也发现,其他路段的供电轨绝缘器有好些的电阻功能也比较弱,导致电流直接导向地面,以致电力站的断电器(protective relays)因电流过强而被启动,两条地铁线因此多次跳电。
[attach][/attach]


SMRT:有按维修机制检查绝缘器
对于绝缘器维修机制是否有问题,及隧道漏水为何没有及时修补,SMRT总裁郭木财强调,工程人员已按照公司定下的维修机制对这些部件进行定期检查,工程人员每六个月会检查整个系统的供电轨,也每四到七天到隧道巡逻,检查是否有漏水问题。

出问题的绝缘器最后一次更换是在2012年,也就是2011年底南北线瘫痪事故之后更换。郭木财说,接下来公司将进一步加紧绝缘器的维修工作。

他也透露,发生问题的丹戎巴葛路段在过去八个月里,曾发生两三次的漏水问题,工程人员已在四到六周内进行修补,但每次修补后,另一处又漏水。

在故障发生之前三天,巡逻员也发现有漏水,并把情况记录在案,当时该名职员并不认为漏水的情况严重到需要紧急修补。但故障前一晚下大雨,可能导致情况恶化。

郭木财指出,由于工程人员只能在每晚地铁结束运作后的三四个小时里,对系统进行维修与检查,如果发现有漏水,公司会根据其严重性来决定先修补哪些地方。

他说:“过去几年来我们已采取多项措施提高地铁系统的可靠性,但与此同时,系统正日益老化,使用量也不断提高,我们已计划展开更多预测与预防维修措施,但这些都需要时间全面落实。”
[attach][/attach]


将陆续更换所有3万个绝缘器
SMRT已彻底检查南北与东西线的隧道,以确保轨道装置附近没有再出现漏水问题。

为避免同类事故再发生,SMRT也已开始陆续更换供电轨的所有3万个绝缘器,介于联邦地铁站和乌鲁班丹车厂之间的绝缘器将先更换,因为它们的电阻能力已开始减弱。

其他则会配合更新供电轨系统的工程一起进行,预计2017年首季之前完成。

SMRT也将在未来两个月内在所有47个电力站装置数据记录器,以更好地监督供电轨绝缘器的运作情况。它也将把断电器的电压装置设定从目前的136伏特(volt)提高到与环线和滨海市区线一样,至200伏特,以强化其电阻功能。

长远而言,陆交局和SMRT将改善这两条地铁线的电力网络设计,以把供电缆网络分成不同区块,避免再次因电流跳闸而全线瘫痪。
————————————————————————————————————————————
微信公众平台
xinjiapoquan(新加坡圈)
新加坡圈个人帐号 xinjiapoquan001(与我分享)
[attach][/attach]



发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员 新浪微博登陆

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 小程序 返回顶部 返回列表