本帖最后由 阿兰姐 于 7-4-2018 19:16 编辑
新的优质组屋 ,拿钥匙时开发商已做好埋入式上下水管 ,木地板开发商也做好了 。
刚入住一年多 ,几个月前 ,发现主人房与卫生间的隔墙有潮湿和墙皮脱落的现象 ,最近几天又发现墙壁渗水 ,仔细检查发现木地板衣柜边都有水还见到很小很小的虫子在爬 。联系HDB ,最终确定由开发商负责维修。
维修工人敲开墙壁 ,换了接头 ,但是把銅接头换成了白色的接头 ,我的疑问是:
1⃣️这个白色的接头埋在墙里?年久会生锈腐蚀吗?
而且两个不同材质会结合紧密吗 ?而且这个白色的接头是不是没有铜接头好啊?
2⃣️安装时白色接头的密封垫圈被拉伸变形 ,有一部分己裸露在外,这样会有隐患吗?以后会漏水吗?
3⃣️看连接方式是套压式 ,没有胶水和焊接 ,只靠塑㬵垫圈起密封作用 ,天长日久塑胶垫圈会不会老化失效呢?
麻烦各位给个建议吧,跪谢
[ |
|