发表于 19-3-2022 17:36:14|来自:澳大利亚 | 显示全部楼层 |阅读模式
裕廊一家三口因为热水器装置漏电而触电身亡,揭露旧组屋热水器装置所存在的隐患。但是,不少旧组屋居民并不知道其中危险,甚至是不以为意。
早前报道,2020年12月,住在裕廊湖畔的年迈夫妇和他们的儿子因为家中热水器漏电而触电身亡。
验尸庭的研讯揭露,他们的家建于1971年,当时没有热水器。政府在2000年代初期完成翻新,
并且安装了漏电断路器(RCCB),但这家人的热水器仍然使用旧线路取电,热水器三针插头中的电缆损坏后导致漏电。
RCCB在检测到电器或电线有任何漏电现象时就会切断电力供应。从1985年起,新建成的房子都必须装有这个安全装置。
62.jpg
(图片来源网络)
相关部门发现,住在拥有一定屋龄的政府组屋,尤其是1985年之前建成的组屋的一些居民,
并不清楚连接三针插头和厨房电源插座的延长插座给热水器供电会有触电风险。一些居民家中浴室的即热式热
有居民认为,热水器的电源插座连接到配电盘箱(distribution board box),配电盘箱向住家不同部分供电,
内有保险丝或断路器,而且热水器是由一个值得信赖的工人安装的,这样就是安全的。
沈女士住在建于上世纪80年代早期的后港组屋,她说:“插头不在浴室里,不会被弄湿。
我们所有的电源开关(power points)都连接到配电盘箱,这很好。如果发生任何事情,断路器会跳闸。”
63.jpg
(图片来源网络)
然而,专家表示,这仍然可能是不安全的。持电工执照的电气工程师Chan Chee Hin指出,
热水器使用电源插座而不是连接双极开关(double pole switch),仍会有触电风险。
能源市场管理局的一名专家证人上周在验尸庭研讯中指出,如果使用独立电路的双极开关,
可减少电线熔断的风险,裕廊湖畔组屋一家三口触电惨死的悲剧就不会发生。
能源市场管理局回复、,建议屋主购买有安全标志的热水器,并确保它不使用三针插头。
“安装过程中,请确保电热水器连接到一个单独电源,并有其专用的热水器开关。热水器不应连接到墙上的插座或延长线上,因为它的电力负荷较高,有触电危险。”
不管是否意识到安全风险,考虑到成本,一些居民表示,除非热水器出现故障,否则他们不会更换。
Chan Chee Hin表示,屋主有时试图通过自行安装热水器来降低成本,或要求承包商使用普通电源插座为热水器供电。
他强调,正确安装的热水器应该直接从住家的配电盘箱获取电力,由一个双极热水器开关控制,并由一个有效的RCCB保护。
他说,如果承包商将热水器连接到附近的电路,他们可以节省电缆、线槽和劳动力的成本,可能会节省150至300元。
Chan Chee Hin也指出,电工都接受过相关培训,如果以这种不当的方式安装热水器,可能会面临执照吊销。
(本文素材,观点及部分内容来源于网络,如果您认为侵犯您的权益请联络我们及时删除和修正)