空调突然不制冷 不冷的原因莫名其妙 有懂得师傅请点拨一下

lz720 LV10
2022-08-17 · 16780 阅读
三菱star mex,头天还好好的,第二天再开,发现两个室内机都正常运行,无指示灯闪烁,但吹出来得都是常温风。查看室外压缩机风扇发现  单开主卧不开次卧 压缩机风扇不转,只开次卧压缩机风扇转动,两个室内机都打开,压缩机风扇不转。打开室外机接线端子,unit1 unit2 和 压缩机电压也正常。怀疑是电磁阀堵住或者压缩机启动电容坏了,请有经验的师傅点拨一下,最有可能是哪里出了问题。
版块:
狮城水库
分类:
回复

使用道具 举报

 

回答|共 7 个

蒙古包 LV6

发表于 17-8-2022 11:19:19 来自手机 | 显示全部楼层

小狮租房
压缩机坏了,维修及跟换费600-2000不等

lz720 LV10

发表于 18-8-2022 18:52:12 | 显示全部楼层

本帖最后由 lz720 于 19-8-2022 10:15 编辑
蒙古包 发表于 17-8-2022 11:19
压缩机坏了,维修及跟换费600-2000不等

今天维修师傅来加气,刚接上气罐,就听到室外机蒸发器有个地方 丝丝 得往外漏气,蒸发器这个管子有地方漏了,请问这种情况下还能修吗?空调刚满8年。平时维护得很好还挺新。
1.JPG
2.JPG
3.JPG

weeguo LV5

发表于 24-8-2022 06:38:07 来自手机 | 显示全部楼层

你比很多人都专业了。你打算自己修空调吗?我上次空调跳电就找专业的原空调公司下来检查。然后他说不是空调的问题,收了我一百新币就离开了。

漂泊旅人 LV9

发表于 25-8-2022 14:19:22 来自手机 | 显示全部楼层

可能是 是不是气体泄漏

快乐每一天2022 LV4

发表于 15-10-2022 23:15:32 来自手机 | 显示全部楼层

如果外机风扇不转, capacitor 坏了也有可能

peaforever LV19

发表于 26-1-2023 08:58:44 来自手机 | 显示全部楼层

8年换了吧
回复

使用道具 举报

电器维修范 LV4

发表于 5-2-2023 17:40:39 来自手机 | 显示全部楼层


关键看是不是变频的